Датчики температуры: преобразователи температуры
18.04.2012, 13:59
Сообщение: #1
Датчики температуры: преобразователи температуры
Назначение: датчики температуры используют в измерения величины температуры теплоносителя.
Для этих целей применяют платиновые термометры, сопротивление которых соответствует классам допуска А и В (ГОСТ Р 8.625–2006, ГОСТ 6651-94) и номинальная статистическая характеристика которых должна соответствовать Pt100 (α = 0,00385 ºС–1).
В некоторых случаях возможна настройка измерительных модулей для использования датчиков температуры с НСХ 100П (α = 0,00391 ºС–1).
Датчики температуры, указанных типов, обязательно использовать для измерения температур сразу на подающем и обратном трубопроводах. Использование датчиков температур, обладающих индивидуальными характеристиками, либо отдельно взятых из комплекта, возможно во всех остальных случаях (другие трубопроводы, подающий трубопровод при отсутствии обратного).
Пределы допускаемой погрешности.
Абсолютная погрешность. Ее пределы при измерении температуры(dt) не должны превышать следующие величины (ºС):
-класс А: dt = ±(0.15 + 0.002 |t|);
-класс В: dt = ±(0.30 + 0.005 |t|).
Относительная погрешность. Ее пределы при измерении разности температур (dDt) не должны превышать следующие величины (%):
-при Dtmin = 2ºС: dDt = ±(0.9 + 4 / Dt);
-при Dtmin = 3ºС: dDt = ±(0.9 + 8 / Dt).